許昌市政府采購中心XZCG-X2009031號
“機房建設”項目詢價公告
一、 投標條件
(1)符合《政府采購法》第二十二條之規定。
(2)具有建筑智能化工程專業承包資質。
二、 貨物需求
序號 | 名稱 | 主要技術功能參數及參考品牌 | 單位 | 數量 |
1 | 機房建設 | 詳見技術要求 | ㎡ | 18.5 |
2 | 網絡配線柜 | 42U 600*600* | 臺 | 1 |
3 | 配線\理線架 | 24口超五類配線架\理線架 | 套 | 8 |
4 | 24口10/100Mbps | 臺 | 2 | |
5 | 語音配線架 | 110語音配線架100對 | 對 | 100 |
6 | 配電柜 | UPS配電柜及配電系統 | 套 | 1 |
7 | 電源插座 | 鴻雁 | 批 | 1 |
8 | 接地防雷系統 | 符合國家標準。 | 套 | 1 |
9 | 機房搬遷 | 60KA UPS1臺\機柜2臺\服務器2臺\交換機6臺\路由器1臺\語音網關2臺\空調1臺\計算機1臺\對以上設備遷移安裝調試,包括所需輔助材料。 |
|
|
10 | 其它材料 | 機房建設所需的其它相關輔助材料配件等 | 批 | 1 |
注:本項目為交鑰匙工程(包括設備、材料、元件等購置、安裝調試、驗收、與其它施工單位協作所產生的費用等)。 |
三、技術要求
1、裝修工程部分
機房裝修主要包括地板、吊頂、墻、柱面、踢腳線、門窗建設等內容。裝修色彩以白色為基本色。機房的裝飾設計和施工必須滿足計算機機房的潔凈度和特殊介質的存放要求,應選氣密性好、不起塵、易清潔、防火、美觀適用、安裝容易、維修方便、不變形的材料。
1.1主材選擇
根據規范,室內裝修應采用非燃燒材料(燃燒性能A級)或難燃材料(燃燒性能Bl級)。機房區內飾選用氣密性好、不起塵、易清潔、不霉變,并在一定溫度、濕度作用下變型小的材料,材料的耐火性能符合GBJ45中A級標準。
天花板采用方形600*600*0.8鋁質微孔方板,要求選用的吊板具有好的吸聲性能,無有害氣體釋放,表面平整,漆面堅固的鋁合金材料,長期使用抗腐蝕不變性不變色;主龍骨選用國標鍍鋅龍骨,要求堅持久,抗腐蝕不變型,同時要求拆裝方便,便于維修。
吊頂上空(頂面)及四周必須做防塵防潮處理,天花材料的選用要求具有易清潔、自重輕、不易燒、耐腐蝕、施工方便及防塵吸音的功能。機房所在樓層建筑主梁下高為
吊頂內用嵌入照明格柵燈。以上吊頂材料燃燒性能均為A級。
墻體內墻面采用優質鋁塑板墻面板裝飾。基層所采用的材料要求為不燃材料,以達到防火的要求,并且具有易清潔、保溫、耐擦洗、抗腐蝕的特點。安裝時要求墻面平整、簡潔大方,長期使用不變形,安裝牢固、平整。內墻面基層必須采用金屬結構,不得采用木質龍骨,以提高防火能力和抗變形能力,襯板采用防火石膏板。同時在墻面基層鋪設
機房地面鋪設全鋼無邊優質抗靜電活動地板,規格為600×600×
活動地板下部作為安裝電源引線管槽及插座,線槽均應采用鍍鋅金屬線槽,不得采用塑料或PVC線槽。地板下支架均要做好防靜電接地。地板下做散力承重處理。放置UPS、機柜及精密空調機位置應布置鋼支架。
機房對外出入門,門體全部采用全鋼防火防盜門,規格為
采用優質板刷防火涂料做基層,面層采用不銹鋼板做包飾,成品規格為
1.2防火處理
主材為非燃性或難燃性材料外,其它材料盡可能選用難燃性材料,所有木質隱蔽部分均作防火處理。
1.3色彩設計
機房色彩應淡雅,頂板、地板、墻面均為明亮、寧靜的色彩。
2、機房供配電系統要求
2.1UPS配電柜
要求柜體采用國產優質配電柜,德力西器件。配電柜使用集中配電和分散配電(深入負荷區)結合的方式。配電柜將根據機房設備實際用電情況和可擴充容量進行設計。
市電送至機房配電柜,然后經UPS輸出總配電柜分送給機房各機柜、服務器等其他負載。
配電柜主要考慮以下幾方面:
配電柜的供電回路數要足夠設備的使用并考慮到設備的擴充;設有應急開關,當機房出現嚴重事故或火警時,能立刻切斷市電一體化配電柜系統的總電源; 配電系統空開均采用德力西。
2.2電纜敷設,配管配線
2.3插座布置
所有設備的插座均依照合理布局的原則架空處理,在三臺機柜的每個機柜后設置固定兩個
2.4照明設計:
根據機房電氣設計規范對照度的要求,結合自然采光及墻面反射率等因素,采用帶狀通體嵌入式格柵熒光燈盤(600*600)4套,30W熒光燈管(PHLIPS)12支。
3、接地與防雷系統
電源防雷應符合GB50057-94《建筑物防雷設計規范》(2004版)標準。設計、施工要符合氣象法、河南省防雷管理辦法等相關法規,根據GA267-2000標準B類機房的要求,機房電源防雷采用三級保護。
3.1防雷要求:第一級防雷器,安裝在機房總配電柜的進線端,分別對相線、零線進行防雷保護;第二級防雷器,安裝在機房UPS配電柜輸入端;第三級防雷器,安裝在機房UPS配電柜輸出端。
3.2接地要求:根據《電子計算機機房設計規范》(GB50174-93)和《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(GB50343-2004)有關規定,接地裝置的接地電阻值要小于1歐姆。要求計算機邏輯工作地為在機房內做成口字形架空銅帶,銅帶和室外接地體可靠連接,設備和此銅帶通過編織銅帶進行連接。同時機房內所有金屬材料均和此銅帶進行等電位連接,等電位是減少電氣火災,減少設備電氣事故的一個重要措施??紤]到機房的靜電泄露要求,對抗靜電活動地板進行可靠的接地處理,并在機房地面敷設靜電泄露網。各接地系統用BVR50m㎡電纜引至室外接地端子。
4、空調及其他網絡設備的安裝
按照計算機A級機房標準安裝。
5、機房設備搬遷及安裝調試
搬遷設備包括山特60KA UPS一臺、服務器機柜一臺、機架式服務器2臺、網絡機柜一臺、交換機6臺、路由器一臺、語音網關2臺、商用空調柜機一臺、電腦1臺。并負責機房搬遷設備的安裝調試。
6、其它要求
6.1所供商品必須是原包裝全新正品,必須有合格證、保修卡。產品(商品)必須符合國家標準或行業標準。
6.2保修按國家規定執行,廠家承諾超過一年的,以廠家為準。保修期內出現質量問題,接到用戶電話通知,供應商應在4小時內上門維修服務,并在24小時內修復。
6.3安裝調試至正常使用,并負責培訓招標方技術人員掌握使用方法及注意事項。
6.4 本項目為交鑰匙工程(包括設備、材料、元件等購置、驗收、與其它施工單位協作所產生的費用等)。
6.5投標人所提供的設計方案、質量保證措施、售前售后服務以及為業主提供的優惠條件等,應當在投標文件中用圖示或文字進行說明。
6.6本項合同簽訂后25日歷天交付使用。
四、報價單格式
序號 | 名稱 | 品牌型號 | 主要技術參數 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 交貨期 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
投標總報價人民幣:(大寫) 元 ¥ 元 | ||||||||
備注: |
五、投標文件組成
1、開標現場必須同時提供法人營業執照、稅務登記證副本及相關資質證件的復印件(加蓋公章),否則為無效投標。
2、本項目投標報價是一次性的,招標人不接受開標后對投標報價的修改。
3、明細報價單。
4、技術方案。
五、開標截止時間:
六、將投標文件密封送至許昌市政府采購中心311室,并接受評委的質疑與澄清。
六、聯系人:
七、投標單位代表簽字:
聯系電話: 傳真: 手機:
投標單位(注明并蓋章):
報價日期:
許昌市政府采購中心