招標方對上海市公共衛生臨床中心安全防范系統工程招標文件(招標編號:shcg09-00077)進行了解釋說明,并回答了5家投標單位的疑問,主要內容如下。
1、 招標文件技術規范及要求部份澄清:招標需求中28臺液晶顯示器應為28臺液晶監視器,對比度為800:1;招標需求中所有攝像機最低照度不低于1lux。
2、 要求提供的產品為市場主流產品且性能最佳。
3、 周界防范報警系統改造項目:周界邊長約2.8公里,設43個防區(原技術要求為40個防區),原管線有可能不能利用,有可能須要開挖線纜溝漕及敷設線纜。
4、 安全防范監控中心改造項目:原設備有矩陣,但要擴容改造;原設備有控制臺和監視器陳列柜,監視器陳列柜須改造。機房共需12臺硬盤錄像機(更換8臺,新增4臺),所有錄相資料要求保存30天(原技術要求為重要錄相資料保存30天,一般錄相資料保存7天)。
5、 3個出入口監控系統改造項目:在監控中心和3個出入口之間有光纜聯接,但有可能須要重新敷設光纜及開挖線纜溝漕。
6、 P3生物實驗室重點安全防范工程項目:科研中心大樓的弱電機房和安全監控中心之間已有光纜聯接,但有可能需要增加光纜及聯接設備。實驗室安裝10扇不銹鋼材質聯動窗以防止非法入侵,當系統探測到非法入侵時,所有聯動窗自動閉鎖,并在監控中心和實驗室值班室有聲光報警,監控中心和實驗室值班室裝有報警復位按鈕。聯動窗一旦閉鎖,須3把鑰匙同時到現場才能解鎖,在實驗室門衛室和安全監控中心設有監視終端。4臺面相識別門機和磁卡門禁一起構成了實驗室大門進出方式的安全控制,4臺面相識別門機為自動識別方式(磁卡門禁系統已安裝)。
7、 增加的16處攝像機有10處在室外(6處在室內),室外信號須開挖線纜溝漕,8處緊急報警按鈕全在室內,信號引入就近弱電機房。
8、 更換75臺攝像機僅僅是更換,原有管線可以利用。
9、 中心沒有車庫,只有地上停車坪,項目要求的車輛抓拍系統是在3個門衛抓拍車輛牌照并貯存。
10、 招標范圍包括本項目所需設備材料(包括所需線纜)、施工(包括開挖線纜溝漕及敷設電纜)及安裝調試。
11、 上海市公共衛生臨床中心已向5家投標單位提供了總平面圖文檔。